kind 2010-10-07 22:09:50 | 重慶市 安裝算量GQI | 4349查看 3回答
排出管與立管的連接彎頭和立管與排水橫管的連接的斜三通或者斜四通是否需要另外計算材料費?
在施工安裝工藝要求中,排水管道穿墻、穿基礎時,排出管與立管的連接宜采用兩個45°彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭,否則管道容易堵塞。 通向室外的排水管,穿過墻壁或基礎必須下返時,應采用45°三通和45°彎頭連接,并應在垂直管段頂部設置清掃口。 室內管道 鑄鐵排水管(石棉水泥接口) 公稱直徑(100mm以內)的安裝定額中包括了 “鑄鐵管管件 DN100 石棉水泥接口10.55個”,每10米室內鑄鐵排水管接頭零件的含量中包括三通4.27個,四通0.24個,彎頭3.93個,掃除口0.77個,換輪1.04個,異徑管0.30個。 請問排出管與立管的連接彎頭和立管與排水橫管的連接的斜三通或者斜四通是否還需要另外計算材料費? 同樣,在施工圖紙中明顯反映出來的管道轉彎、變徑、三通或四通都包括在管道安裝中了嗎?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額已經包含管件的費用,如果與市價較大,可以調整
2010-10-08 08:38:04
-
回答:除清掃口以外,其他所需管件均已包括在相應定額子目中,不得另外計算材料費。
2010-10-08 09:05:44
-
套室內排水管道安裝定額子目時,你所列的管件均已包括在相應定額子目中,不必另外計算材料費。
2010-10-07 22:16:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看