悠悠我心 2010-10-03 21:53:30 | 湖北省 其他專業 | 16227查看 3回答
請問埋地的DN150鍍鋅消防管道的連接方式規范是怎么規定的(是溝槽連接還是焊接)?
請問埋地的DN150鍍鋅消防管道的連接方式規范是怎么規定的(是溝槽連接還是焊接)?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納埋地敷設安裝的DN150鍍鋅消防管道的連接方式一般應該采用焊接連接安裝的方式,并應該進行管道焊口的除銹以及加強級防腐處理。直埋于土壤之中的管道一般不宜采用溝槽式卡箍連接安裝。室外地溝或者室內敷設安裝的則宜于溝槽式卡箍連接安裝。
2010-10-04 08:45:25
-
沒有要求,按照設計圖施工就可以了; 這個不清楚,但是我想按圖施工時沒有錯的,設計院也不會不按照規范設計的吧;
2010-10-03 22:00:52
-
埋地的DN150鍍鋅消防管道的連接方式可以焊接在做防腐處理,也可以溝槽連接,要用柔性溝槽連接件,管件外部防腐,有根據土質如為松散土或回填土底部做砼墊層。
2010-10-04 07:00:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看