  • 管道埋設的間距

    DN150的消防管道并排埋到一起,請問每根管之間的間距是多少?這些規范在哪里?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 管道間距在0.4-0.6m,一般設計為0.5m。

    2011-05-05 13:29:37 

  • DN150的消防管道并排埋到一起,請問每根管之間的間距是5公分。 有規范嗎?沒有,但是通常都是這樣做的。

    2011-05-05 13:33:38 

  • 應該以設計要求距離埋設

    2011-05-05 14:10:37 

  • 1、根據設計圖紙要求的水平間距進行管道安裝。 2、若設計無規定時。 根據 《城市工程管線綜合規劃規范(GB50289-98)》 第4頁的規定: 工程管線之間及其與建(構)筑物之間的最小水平凈距(m) 給水管與給水管之間的水平凈距為 0 。 請在本網站“共享資料”里下載該規范。閱讀其第4頁便知。