小華 2010-09-28 17:17:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 2回答
關于基礎梁鋼筋問題
1,基礎梁跨中鋼筋應如何放置? (1)06G101-6第28頁,在A*6~7軸中,基礎梁底部鋼筋跨中有原位標注X¢XX X/X,但從該跨左右支座來看也有原位標注X¢XX X/X,結合第51頁可以看出該跨左右支座底部下排鋼筋應通長設置(在跨中L/3進行連接),那么這跨中原位標注的下排鋼筋就沒地方放置啦,應放置哪里好呢? (2)在03G101-1 中,兩鋼筋的搭接都是跟左圖一樣(兩鋼筋尾向內彎),但在06G101-6第51頁中,基礎梁的下部下排鋼筋的搭接就變成是跟右圖一樣(兩鋼筋尾向外彎),到底哪個是對,哪個是錯,還是兩個都對呢? 2,在09G901-3右圖中,有句話"¢8@200"上面有個“L”請問這個是什么意思?這種是什么鋼筋?手工算量時這種鋼筋應如何計算長度?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、首先原位標注大于集中標注,另外假設“第一跨的右支座”和“第二跨的左支座”鋼筋信息不同,那么鋼筋就各自計算本跨范圍內就行了,不存在矛盾。如“第一跨的右支座”為2B25,“第二跨的左支座”為2B22(不考慮有無上部通長筋的情況),那么就是各自計算各自的【凈跨/3+錨固】。注意:是支座兩側存在鋼筋直徑相同的情況下才取較大一跨的1/3(08G101-5另有要求不提)。 2、圖1是搭接,圖2是兩個“支座負筋”,不是搭接。 3、指100的彎鉤,不是L是鋼筋示意圖。
2010-09-29 10:01:16
-
1、梁中的鋼筋首先按原位標注為準其次在看集中標注 2、首先你要明白鋼筋搭接上斷點處鋼筋斷頭位置的表示方法 這里并不是指鋼筋往內或往外彎 而只是表明了該處是斷點
2010-09-28 18:08:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看