祥子 2010-09-27 19:41:08 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1083查看 3回答
剪力墻暗柱箍筋
圖紙標注,剪力墻暗柱為14C14鋼筋,箍筋為C12/8@100,請問箍筋標注是什么意思,在軟件中怎么輸入。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻暗柱主筋可以在縱向鋼筋中直接輸入14C14,箍筋的間距為C12/8@100,實際上指箍筋為C12與C8間隔布置間距為100,因此實際C12間距為C12@200,C8間距為C8@200,故輸入時可直接輸入C12@200+C8@200即可;
2010-09-27 20:07:36
-
這種標法的箍筋沒見過。你還是問設計人員。他應是最具有權威的解釋人。
2010-09-27 19:45:52
-
暗柱中的箍筋 和柱子中的箍筋是同樣的意思,也在箍筋一欄中輸入就可以了;
2010-09-27 19:47:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看