yandm 2010-04-24 14:45:04 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 783查看 1回答
剪力墻暗柱箍筋加密范圍
各位專家請指教: 03G101第48頁中描述的剪力墻豎向鋼筋搭接為分別為兩個1.2LAE 50%的錯開距離為500 ,我想知道箍筋的加密范圍是1、只有兩個1.2lae ;2、兩個1.2lae再加500mm,采用哪一種情況請指教
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納03G101第48頁中描述的剪力墻豎向鋼筋搭接為分別為兩個1.2LAE 50%的錯開距離為500 ,采用2、兩個1.2lae再加500mm, 是沒有考慮那500mm的搭接,這就是軟件的不足之處,我就是另外在用手工計算的
2010-04-24 14:58:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看