  • 剪力墻暗柱箍筋加密范圍

    各位專家請指教: 03G101第48頁中描述的剪力墻豎向鋼筋搭接為分別為兩個1.2LAE 50%的錯開距離為500 ,我想知道箍筋的加密范圍是1、只有兩個1.2lae ;2、兩個1.2lae再加500mm,采用哪一種情況請指教
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    03G101第48頁中描述的剪力墻豎向鋼筋搭接為分別為兩個1.2LAE 50%的錯開距離為500 ,采用2、兩個1.2lae再加500mm, 是沒有考慮那500mm的搭接,這就是軟件的不足之處,我就是另外在用手工計算的