旺財_m 2025-05-18 11:14:11 | 山東省 機電結算 | 50查看 3回答
10mm2以下電纜頭計取問題
1、坐標山東、綜合單價合同
2、合同清單里對10mm2以下電纜頭均單獨列項,儀表電纜頭均單獨列項。
3、結算時審計單位要求10mm2以下電纜頭不計取,儀表電纜頭不計取。
請問這樣合理嗎,如果不合理應該用什么依據去反駁呢。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜再小,也要計算電纜頭,控制電纜那么小,也得計算電纜頭。
計算規(guī)則不是它(審計)說了算。
2025-05-18 12:22:17
-
不合理,給他講計算規(guī)則啊
回答正確望采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2025-05-18 11:39:46
-
這樣不合理,按定額 執(zhí)行
2025-05-18 14:44:19
-
電纜頭制作安裝16mm2 和10mm2 這樣需要做幾個電纜頭? 必采納 請教下
電力電纜1.型號.規(guī)格:WDZH-YJ(F)E-4*16+1*10;2.敷設方式:橋架敷設;這樣需要做幾個電纜頭? 必采納 請教下
-
假設BTWTZ電纜5*10=100米 是套單芯10mm2內定額100米 還是單芯10mm2內定額100*5=500米??
-
坐標山東濟南,關于電力電纜頭制作安裝,6平方及6平方以下電力電纜需不需要套取
個人理解,6平方及6平方以下電纜,按無端子或有段子接線套取就可以了,沒必要套電纜頭制作安裝。到那時沒有找到依據,希望各位大神交流一下這個問題。