永恒 2023-03-15 03:03:35 | 山東省 安裝結算計價軟件GCCP | 2463查看 6回答
關于電力電纜頭16mm2以下的,原投標合同清單是熱縮式電纜頭,結算時審計不給。
現我施工方要干包式電纜頭,合理嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按照規范電纜都要做電纜頭,至于熱縮和干包只是施工工藝問題,他審計平什么不給。
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
首次提交 2023-03-15 03:26:38 最近修改2023-03-15 09:14:33 (修改過1次)
-
應該按照投標文件計算。
2023-03-15 05:07:17
-
合理,應該有電纜頭
2023-03-15 06:28:24
-
實際施工是干包的,就應該給干包電纜頭
2023-03-15 07:40:06
-
做了干包式,可以要干包式的
2023-03-15 07:42:17
-
干包式電纜頭不給是不合理的
2023-03-15 08:14:29