有朋自遠方來 2010-09-17 16:28:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 3回答
框架梁端點設置問題
我的框架柱為600*800,梁端點設置為節點1我查看鋼筋量時上部筋為梁凈長+2*直錨長度 (30d),梁實際施工不是梁凈長+2*(柱截面長-保護層+15d),這如何設置問題補充:現在施工要求梁鋼筋到柱邊再向下彎15d
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在鋼筋編輯中直接修改為梁凈長+2*(柱截面長-保護層+15d),然后鎖定構件
2010-09-17 16:36:34
-
平法08G101-11中有相關說明,當柱的截面尺寸已超過了錨固長度,就可直錨到框架柱中,你的框架柱中有一個尺寸已達到800,已超過錨固長度,這按一個直錨計算就行了。具體的可看08G101-11的第44頁。有這種要示,你只能對直錨的梁用手工來調整,可匯總后在編輯鋼筋里進行調整,調整完后要鎖定。
2010-09-17 16:35:42
-
按照節點4處理,匯總計算后看鋼筋的深入支座長度是否與實際相符,如果不一樣修改后鎖定即可。
2010-09-17 16:38:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看