东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 屋面構造柱

    我的樓是磚混結構,屋面標高17.4,屋面上有個800高的構造柱造型,是從屋面17.4處的圈梁上生根的,當我畫完后進行匯總時,計算結果提示,柱鋼筋計算結果為負值,讓我調整,可是不知如何去調整,柱鋼筋露出長度調整,能單層調整嗎?

    鋼筋計

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    柱子的長度=本層高度-下層外漏長度+上層露出長度 所以縱筋外漏長度調整為零

    2010-09-14 15:44:50 

  • 在頂層再設置一種柱,底標高為層底標高,頂標為層頂標高+800。

    2010-09-14 21:21:42 

  • 在節點設置中把“抗震柱外露長度”調整為0 。

    2010-09-14 15:18:10 

  • 你要在屋面層繪制構造柱并輸入構造柱的頂標高和底標高,設置插筋構造為縱筋錨固匯總計算即可。

    2010-09-14 15:20:57 

  • 插筋已經滿足要求,就不用去調整它了。

    2010-09-14 15:22:47 

  • 你可以直接采用最上面一層的構造柱伸到頂的方式,即調整頂層構造柱的高度從頂層直接到屋頂女兒墻頂

    2010-09-14 15:17:58 

  • 我覺得樓上的處理是正確的

    2010-09-15 12:48:56 