飄葉 2010-09-04 11:25:22 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4493查看 5回答
現在剪力墻的縱筋搭接接頭錯開百分率要設置為50%?
1.有依據嗎? 2.解釋一下搭接接頭錯開百分率是什么意思?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻的縱筋搭接接頭錯開百分率要設置為50 1.有依據---見鋼筋混凝土施工及驗收規范。 2.解釋一下搭接接頭錯開百分率是什么意思?---即錯開接頭截面的的50%,就是在接頭的地方各接頭一半。
2010-09-04 11:29:06
-
1;當然有!看圖。 2:就是在水平截面上接頭的數量占總量的百分比。
2010-09-04 13:46:21
-
在03G101圖集里規定剪力墻的縱筋搭接接頭錯開為50%,接頭錯開百分率是什么意思;就是說有100根墻的縱筋,50根一個區域,50根一個區域錯開搭接。
2010-09-06 12:05:40
-
這是圖集規定的.目的是保證結構的穩定性. 如果是4根柱,同一標高兩根柱分別接頭,就是50%. 如果同一標高三根柱就是75%, 一根柱相接是25%.
2010-09-06 20:13:28
-
你好:剪力墻豎筋的接頭的百分率是按墻的抗震等級來確定的,一二級抗震時百分率為50%,當為三級、四級或者非抗震時按100%考慮。這是圖集03G101-1中的第48頁。 搭接接頭錯開百分率是什么意思?是指同一連接區段內(1.3倍的搭接長度),縱向鋼筋接頭面積百分率為該區段內有搭接接頭的縱向受力筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值。如4根有2根為50%,如4根有1根為75%。
2010-09-06 20:37:00
-
如圖,我設置的剪力墻縱筋搭接百分率為50%,一級抗震直徑16的三級鋼筋錨固長度為41*16,按圖集Lle應該為1.4*41*16,為什么軟件中是1.2*41*16呢,搭接百分率也不是25%啊。
-
鋼筋中剪力墻設置中有一項縱筋搭接錯開<=30%之類的,還有剪力墻身縱筋搭接設置有兩個選項,一個是按平法,一個是按搭接百分率,請問這個搭接百分率如何理解,最好舉個例子,謝謝,還有畫圖時這項一般用調整嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看