鋼筋措開百分率問題
鋼筋中剪力墻設置中有一項縱筋搭接錯開<=30%之類的,還有剪力墻身縱筋搭接設置有兩個選項,一個是按平法,一個是按搭接百分率,請問這個搭接百分率如何理解,最好舉個例子,謝謝,還有畫圖時這項一般用調整嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋中剪力墻設置中有一項縱筋搭接錯開<=30%之類的,還有剪力墻身縱筋搭接設置有兩個選項,一個是按平法,一個是按搭接百分率,請問這個搭接百分率如何理解,最好舉個例子,謝謝,還有畫圖時這項一般用調整嗎? 回復:25%是1.2LaE,50%是1.4LaE,100%是1.6LaE ,這個事平法圖集規定的,按這個執行,沒有必要討論是怎樣來的,搭接率一般按50%考慮或按軟件默認,通常按百分率考慮
2010-12-10 15:22:01
-
搭接百分率是指在一個截面中有搭接的鋼筋占全部鋼筋的百分率,畫圖時這項一般不用調整。
2010-12-09 22:27:57
-
鋼筋中剪力墻設置中有一項縱筋搭接錯開<=30%之類的,-------那就按25%設置好了; 還有剪力墻身縱筋搭接設置有兩個選項,一個是按平法,一個是按搭接百分率,請問這個搭接百分率如何理解,最好舉個例子,謝謝,還有畫圖時這項一般用調整嗎?----根據設計圖紙調整,按百分率相應搭接系數是不同的,25%是1.2LaE,50%是1.4LaE,100%是1.6LaE,而平法是1.2LaE。 平法圖集03G101-1上有說明,你找本圖集看看吧。
2010-12-10 08:18:58
-
1、根據設計圖紙進行調整 2、平法圖集就是豎向高筋斗按1.2lae計算,詳見03g101-1圖集48頁 3、搭接錯開百分率就是設計與圖集不同時可以調整為這個