灰太狼 2025-01-13 09:20:01 | 浙江省 安裝結算安裝算量GQI | 274查看 2回答
低壓配電柜電纜敷設預留2米的預留量,在什么情況下能有效的說明
如題,低壓配電柜基本上都是在變電所內,電纜溝敷設,這個兩米的預留量是預留在電纜溝的嗎,還有就是,按定額計算規則,電纜敷設預留量應包括電纜頭的1.5米,盤柜的半周長,還有低壓配電柜的預留2米(下進下出)),如果是變電所內的低壓配電柜,規格是2200(高)*800(寬)*1000(厚),電纜預留長度應為1.5+(2.2+0.8)+2=6.5米,還是1.5+2=3.5米,還是1.5+(2.2+0.8)=4.5米
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配電柜 預留值得是配電柜內預留,方便柜內接線
首次提交 2025-01-13 09:22:36 最近修改2025-01-13 09:49:35 (修改過1次)
-
按計算規則應該是1.5+2=3.5,因為計算規則里電纜沒有預留半周長的說法,半周長說的是電線預留
2025-01-13 09:25:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看