qinmi2012 2015-01-08 10:58:05 | 廣東省 云翻樣 | 873查看 3回答
關于門洞鋼筋問題
在砌體工程說明里有三條描述門洞鋼筋,,如下圖,請問對于這個M3,我列出的這三個位置是否都要如圖加鋼筋做預算?【1】處如果高度大于600是否得加通長筋?【2】處說明里只說是柱,但我的門右邊是剪力墻,是否也要預留鋼筋構件做過梁焊接,【3】處應該是做U型混凝土構件。問題一,我這三個位置的判斷是否正確,問題二對于預算員,這種小東西的鋼筋如何在廣聯達里弄才好對數,在圖紙里一個個門洞測量他們的尺寸么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻洞的加筋與它的高度沒有聯系。
2015-01-08 11:18:15
-
?【1】處如果高度大于600是否得加通長筋?——得加通長筋。
【2】處說明里只說是柱,但我的門右邊是剪力墻,是否也要預留鋼筋構件做過梁焊接,——是的也要預留鋼筋構件做過梁焊接【3】處應該是做U型混凝土構件——是增加構造柱“U"型箍筋,然后配置2根縱向受力鋼筋澆筑構造柱。
問題一,我這三個位置的判斷是否正確,問題二對于預算員,這種小東西的鋼筋如何在廣聯達里弄才好對數,——前兩個正確,第三個問題見回答。
在圖紙里一個個門洞測量他們的尺寸么?——是的需要一個個判斷。
?
2015-01-08 11:30:56
-
設計描述邏輯性錯誤。他的意思是墻(門窗洞)洞距柱或砌體墻小于300時,主體結構柱要甩筋(與過梁連接),屬性設置抱框柱(與砌體墻拉結)
2015-01-08 12:01:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看