同學 2024-11-23 14:36:40 | 浙江省 安裝機電設計施工安裝算量GQI | 218查看 3回答
達到280時,排煙防火閥關閉,反饋信號給配電箱,配電箱切斷排煙風機電源,風機停止
達到280時,排煙防火閥關閉,反饋信號給配電箱,配電箱切斷排煙風機電源,風機停止運轉。怎么還能運行30分鐘??這里說的達到280度是前端風口溫度,還是距離風機最近的排煙防火閥溫度。。想來想去只有前端風口排煙防火閥溫度達到280度只關閉這個風管,風機繼續運行30分鐘,才能解釋。是這樣理解嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的
排煙口的閥門里面有類似鋼絲的細線 達到280° 就熔斷 關閉了。
2024-11-23 14:47:40
-
是的
2024-11-23 15:07:11
-
理解不正確。
火災溫度達到70℃時,排煙閥打開,排煙風機啟動排煙。火災溫度達到280°時,排煙閥關閉,排煙風機仍然堅持排煙,且排煙時間不得小于30分鐘。
2024-11-23 19:22:29