lou 2024-09-13 16:13:54 | 浙江省 安裝預算安裝算量GQI | 325查看 2回答
強電系統圖風機配電箱到防火閥的回路是消防電?
問題1:強電系統圖風機配電箱到防火閥的回路WDZN-KYJY-1-4X1.5-JDG20-CE,在強電平面圖上未體現,是否是消防電?
問題2:如果是消防電是否就是防排煙風機直啟線:WDZN-KYJY-13(3x2.5)?
問題3::消防電平面圖上模塊箱到防火閥的線路表示的是報警線還是防排煙風機直啟線?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、強電系統圖風機配電箱到防火閥的回路WDZN-KYJY-1-4X1.5-JDG20-CE,在強電平面圖上未體現應該是設計漏畫了,這根線是屬于強電的,作用是風機的聯鎖線,風閥關閉聯鎖停止風機的。
2、WDZN-KYJY-13(3x2.5)是消防報警用的線,連接消防報警主機的專線模塊,每臺風機采用WDZN-KYJY-(3x2.5),共13臺。專線模塊是設置在風機控制旁邊的,這個模塊直接連接消防報警主機。
3、消防電平面圖上模塊箱到防火閥的線路表示的是報警線是消防報警信號線,閥門關閉時風閥處的輸入模塊會接收到信號,消防報警主機上就會顯示風閥的動作信號。
2024-09-13 16:58:59
-
問題1:280°防火閥連鎖停風機線 消防施工 一般在消防圖上
問題2: 多線為WDZN-KYJY-(3x2.5) 13代表有13條多線,需要從圖紙核實其數量
問題3:模塊到防火閥是接模塊反饋線,按照信號線計算即可
2024-09-13 16:58:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看