川鄂樂少主 2024-10-23 14:36:02 | 湖北省 安裝預算計價軟件GBQ4.0 | 305查看 1回答
請教大家關于送配電系統調試問題
送配電系統調試問題:比如一個項目有地下室和兩棟主樓。專變配電房內有24臺低壓配電柜(每臺配電柜都有斷路器)分配至1、地下室范圍:從低壓配電柜又分出線至36個一級配電箱(柜);從一級配電箱(柜)又分出36個二級配電箱。2、主樓范圍:分別為59臺和20臺配電箱。
定額上是一個系統調試接近500元,定額說明如下“供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮的。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。”
我的疑問是:如果每個柜或箱都有斷路器,那不是有24+36+36+59+20個系統?但如果以低壓柜的回路從頭到尾作為一個系統,那就只能算24個系統,或者還有其它計24+36一級配電箱個系統?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
500元才一個人工單價,操作調試至少是2個電工,調試過程中萬一哪個開關合不上閘,2個人一天也處理不完故障點。
2024-10-23 15:26:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看