-
lili 2010-08-18 15:22:57 | 山東省 其他專業 | 6982查看 12回答
C40混凝土防水等級有幾種?
我現在干的是地下三層主樓四十二層的項目,設計說明上只說地下室地板是C40防水混凝土,沒有具體的抗滲等級和型號,比如是S8還是S6?
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我現在干的是地下三層主樓四十二層的項目,設計說明上只說地下室地板是C40防水混凝土,沒有具體的抗滲等級和型號,比如是S8還是S6? 答;對于這種情況需要根據工程的建設部位及地下水位的情況進行確定,一般設置是S6級的抗滲情況,對于圖紙的設計不同,一需要根據圖紙進行確定,如果沒有時,可以問一下設計單位的情況.
2010-08-18 16:47:46
-
從設計說明中找,找不到在圖紙會審時提出來,得到書面答復。
2010-08-18 16:29:37
-
最佳答案混凝土的抗滲性用抗滲等級(P)或滲透系數來表示。我國標準采用抗滲等級。抗滲等級是以28d齡期的標準試件,按標準試驗方法進行試驗時所能承受的最大水壓力來確定。GB 50164《混凝土質量控制標準》根據混凝土試件在抗滲試驗時所能承受的最大水壓力,混凝土的抗滲等級劃分為P4、P6、P8、P10、P12等五個等級。相應表示混凝土抗滲試驗時一組6個試件中4個試件未出現滲水時不同的最大水壓力。 試配要求的抗滲水壓值應比設計提高0.2 MPa。試配時應采用水灰比最大的配合比作抗滲試驗: 抗滲等級 最大水灰比 C20~C30 C30以上 P6 0.60 0.55 P8~P12 0.55 0.50 >P12 0.50 0.45 其抗滲試驗結果應符合下式要求: Pt≥P/10+0.2 式中P——設計要求的抗滲等級 補充,S是老規范。 P是新規范表示方法
2010-08-18 16:51:59
-
可以是S8也可以是S6,具體按照哪個等級做,還應該要設計單位加以明確。
2010-08-18 15:26:54
-
市場造價信息預拌商砼沒有分得那么清楚。目前報價都是執行市場價,可以咨詢當地攪拌站。配比不同價格會有不同。
2010-08-18 15:36:10
-
我現在干的是地下三層主樓四十二層的項目,設計說明上只說地下室地板是C40防水混凝土,沒有具體的抗滲等級和型號,比如是S8還是S6? 如果你是甲方或者監理或者咨詢公司的話最后跟設計院溝通一下,確定混凝土的抗滲等級。如果你是施工單位的話就按S8考慮要錢,甲方不給讓他們去找設計院協調。
2010-08-18 15:48:35
-
具有高的抗滲性能,并達到防水要求的一種混凝土。 按配制方法主要可分為四種: (1)改善級配法防水混凝土; (2)加大水泥用量和使用超細粉填料的普通防水混凝土; (3)摻外加劑的防水混凝土; (4)采用特種水泥的防水混凝土。 防水混凝土抗滲標號是根據其最大作用水頭與建筑物最小壁厚的比值來確定的。 它的施工要求澆注均勻、避免離析、振搗充分、加強潮濕養護,并且嚴格控制水灰比。 主要用于經常受壓力水作用的工程和構筑物。 防水混凝土等級:P4、P6、P8、P10、P12五個級別 指南 防水混凝土也稱結構自防水,可通過調整混凝土的配合比或摻加外加劑、鋼纖維、合成纖維等,并配合嚴格的施工及施工管理,減少混凝土內部的空隙率或改變孔隙形態、分布特征,從而達到防水(防滲)的目的。在GB 50108-2008《地下工程防水技術規范》中規定:一、二、三級明挖法地下工程防水設防應包括一道防水混凝土。 防水混凝土為在0.6兆帕以上水壓下不透水的混凝土。 防水混凝土分為:①普通防水混凝土。所用原材料與普通混凝土基本相同,但兩者的配制原則不同。普通防水混凝土主要借助于采用較小的水灰比 (不大于0.6),適當提高水泥用量(不小于320公斤/米3)、砂率(35~40%)及灰砂比(1:2~1:2.5),控制石子最大粒徑,加強養護等方法,以抑制或減少混凝土孔隙率,改變孔隙特征,提高砂漿及其與粗骨料界面之間的密實性和抗滲性。普通防水混凝土一般抗滲壓力可達0.6~2.5兆帕,施工簡便,造價低廉,質量可靠,適用于地上和地下防水工程。②外加劑防水混凝土。在混凝土拌合物中加入微量有機物(引氣劑、減水劑、三乙醇胺)或無機鹽(如氯化鐵),以改善其和易性,提高混凝土的密實性和抗滲性,引氣劑防水混凝土抗凍性好,能經受150~200次凍融循環,適用于抗水性、耐久性要求較高的防水工程。減水劑防水混凝土具有良好的和易性,可調節凝結時間,適用于泵送混凝土及薄壁防水結構。三乙醇胺防水混凝土早期強度高,抗滲性能好,適用于工期緊迫、要求早強及抗滲壓力大于 2.5兆帕的防水工程。氯化鐵防水混凝土具有較高的密實性和抗滲性,抗滲壓力可達2.5~4.0兆帕,適用于水下、深層防水工程或修補堵漏工程。③膨脹水泥防水混凝土。是利用膨脹水泥水化時產生的體積膨脹,使混凝土在約束條件下的抗裂性和抗滲性獲得提高,主要用于地下防水工程和后灌縫。
2010-08-18 17:50:40
-
地下工程混凝土防水抗滲等級選用 《建筑地基基礎設計規范》GB 50007—2002⑴D第8.4.3條:“筏形基礎的混凝土強度等級不應低于C30。當有地下室時應采用防水混凝土,防水混凝土抗滲等級應根據地下水的最大水頭與防滲混凝土厚度的比值,按現行《地下工程防水技術規范》選用,但不應小于0.6Mpa。……” 現行《地下工程防水技術規范》GB 50108—2001⑵第4.1.3條,它是黑體字,強制性條文:“防水混凝土的設計抗滲等級應符合表4.1.3的規定。” 表4.1.3 防水混凝土設計抗滲等級 工程埋置深度(m) 設計抗滲等級 <10 S6 10~20 S8 20~30 S10 30~40 S12 注:①本表適用于IV、V級圍巖(土層及軟弱圍巖)。 ②山嶺隧道防水混凝土的抗滲等級可按鐵道部門的有關規定執行。 現行《地下工程防水技術規范》GB 50108—2001⑵(以下簡稱新防水規范)已經將舊《地下工程防水技術規范》GBJ 108—87⑶(以下簡稱舊防水規范)規定的按最大水頭與防水混凝土厚度的比值定混凝土的設計抗滲等級改為按工程的埋置深度來確定混凝土的設計抗滲等級。 舊防水規范第3.1.1條:“防水混凝土的抗滲能力,不應小于0.6Mpa。 防水混凝土的抗滲等級,應根據防水混凝土的設計壁厚及地下水的最大水頭的比值,按表3.1.1規定選用。” 表3.1.1 防水混凝土抗滲等級 最大水頭(H)與防水混凝土壁厚(h)的比值 (H/h) 設計抗滲等級 (MPa) <10 0.6 10~15 0.8 15~25 1.2 25~35 1.6 >35 2.0 表3.0.3 混凝土抗滲等級Si的規定 最大作用水頭與混凝土壁、板厚度之比值iw 抗滲等級Si <10 S4 10~30 S6 >30 S8 注:抗滲等級Si的定義系指齡期為28d的混凝土試件,施加iX0.1Mpa水壓后滿足 不滲水指標。
2010-08-18 20:03:28
-
大多采用S6和S8,其他等級不常用,有興趣可以查基礎驗收規范或設計規范
2010-08-18 21:08:43
-
在圖紙上細找一下,如果找不到的話,就要在圖紙會申時提出來這個問題,這個準確的答復是他們給的
2010-08-18 22:02:37
-
凝土抗滲等級 最大水頭(H)與防水混凝土壁厚(h)的比值 (H/h) 設計抗滲等級 (MPa) <10 0.6 10~15 0.8 15~25 1.2 25~35 1.6 >35 2.0 表3.0.3 混凝土抗滲等級Si的規定 最大作用水頭與混凝土壁、板厚度之比值iw 抗滲等級Si <10 S4 10~30 S6 >30 S8 注:抗滲等級Si的定義系指齡期為28d的混凝土試件,施加iX0.1Mpa水壓后滿足 不滲水指標。
2010-08-19 07:34:15
-
建議你直接問設計院 這樣方便快捷
2010-08-20 18:44:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看