洋洋 2024-09-10 15:30:12 | 北京市 安裝預算 | 199查看 2回答
這是從高壓柜分別引至低壓柜5AA1、2、3嘛,那變壓器柜也是由高壓柜直接引來的嘛
這是從高壓柜分別引至低壓柜5AA1、2、3和變壓器柜嘛,那變壓器柜也是由高壓柜直接引來的嘛?還是由高壓柜引至變壓器柜,再由變壓器柜分別引至低壓柜5AA1、2、3呢?
2024-09-10 15:32:35 補充
饋線規格是YJV-3*95,是什么意思,什么是饋線
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不是。
高壓電纜(YJV-8.7/15kv-3*95)從前期建成的高壓柜下面的電纜溝引來,進入變壓器柜和變壓器,降壓后的低壓電,到三臺低壓柜(5AA1、5AA2、5AA3),然后從5AA3低壓柜通過“封閉母線槽”將電送往樓上供各配電箱使用。
2024-09-10 16:50:35
-
如果有變壓先變壓再分配,但是分配也有直接分配的
你看一下系統圖,看一下層級關系,平面圖看不到層級關系
2024-09-10 15:33:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看