砌墻工 2015-07-01 13:16:44 | 北京市 安裝 | 2374查看 2回答
成套組合箱式變電器
現新做一成套組合箱式變電器(含高壓柜3臺,低壓柜4臺),施工單位上報調試內容如下:(1)變壓器單體調試 變壓器容量800kVA以下 (2)變壓器系統調試 800kVA以下(3)成套配電柜單體調試 1kV電容器柜 (4)送配電系統調試 1kV (5)送配電系統調試 10kV (6)母線 (7)接地電阻試驗 (8)10kV電力電纜調試 耐壓試驗 (9)10kV電力電纜調試 局放試驗 (10)組合式成套箱式變電站調試 500kVA以下 (11)變壓器強制檢驗 請問以上調試那個應該給 那個不應該給
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只能計算:(7)接地電阻試驗+(10)組合式成套箱式變電站調試 500kVA以下。
2015-07-01 16:19:35
-
我也遇到過上述問題,同意大海老師的觀點。
2017-06-29 13:12:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看