cui898881 2013-01-17 15:41:31 | 北京市 安裝 | 2463查看 2回答
500V箱變套定額這么項目多對嗎?
我公司安裝500V箱變一臺,圖中有高壓柜兩臺,低壓柜四臺,變壓器一臺,電力施工單位報一份預算,項目有:1、500V箱變本身的安裝及設備2、電流互感器安裝及設備3、電表僅安裝4、電氣儀表遠程采集器安裝及設備5、負荷開關2臺,6、電力變壓器試驗7、低壓送配電系統調試8、電流互感器試驗9、變壓器交接試驗10、高壓柜交接試驗11、絕緣工具一套,他們說交接試驗是交給供電局時要做的試驗,不然供電局不接收,項目所在地是北京,他們報的項目都對嗎,是否有多報,請各位懂行的請指教,謝謝問題補充:負荷開關不含設備,互感器3臺,試驗也是3臺的,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你提的問題,應按工程所在地供電部門要求的工程驗收交接所需內容報價的。一般供電部門都是向北京供電部門所要求的內容,安裝施工單位沒有多報價的;如果圖紙有電纜,還要做電纜試驗的。
2013-01-17 18:36:44
-
變壓器的系統調試中已包括該系統中的變壓器、互感器、開關、儀表和繼電器等一、二次設備的本體調試和回路試驗。絕緣子和電纜等單體試驗,只在單獨試驗時使用,不得重復計算。 從以上來說顯然施工單位是報多了
2013-01-18 12:08:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看