冰雨 2024-09-04 16:59:23 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 259查看 3回答
圖紙上畫的是從第一個短路隔離器出來再到另外二個隔離器,沒畫從消防接線端子箱分別出
圖紙上畫的是從第一個短路隔離器出來再到另外二個隔離器,沒畫從消防接線端子箱分別出去三根線分別連接三個短路隔離器,圖紙上所畫的這種是否正確
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
隔離不需要一個一條回路,從端子箱出來先竄完該防火分區的所有隔離即可
2024-09-05 17:17:05
-
自己清楚原理就行了,很多設計都喜歡偷懶,自己可以利用倍數或者直接手繪
2024-09-04 17:00:55
-
三根干線從弱電間(消防接線箱)出來,分別到三個(SI).
首次提交 2024-09-04 20:12:38 最近修改2024-09-04 20:13:11 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看