開平人 2024-08-27 15:18:24 | 廣東省 土建 | 287查看 1回答
預應力管樁樁長如何計算?包括那些長度應計算?那些不計算?發生斷樁又如何計算?
靜壓樁施工時,由于地質情況或地下土層有大(孤)石、舊基礎等發生斷樁(按常規壓樁),那么斷了的管樁(廢樁)能否按有效樁計算,因為清單及定額描述不是很詳細,麻煩各位老師解釋一下,謝謝!??!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
地質情況或地下土層有大(孤)石、舊基礎等發生斷樁非承包原因造成,因此斷樁需要辦理簽證,結算時候按實際計算有效樁長。斷樁也要有施工記錄,否則沒有計價依據
2024-08-28 08:13:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看