-
liuyisikua888 2010-08-04 16:25:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2021查看 5回答
主次梁吊筋?
圖紙說明:圖中主次梁相交處,主梁每側附加3根間距50,附加箍筋大小及肢數同主梁箍筋。 請問以上說法是所有的主次梁相交處都要設附加箍筋嗎?還是箍筋只在圖中部分畫了吊筋的地方設置? 另外圖中有部分主次梁相交處畫了吊筋。是表示畫了吊筋的地方才設置吊筋,其他地方不設置?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在計算設置中設置。一般是凡是主次梁相交處都要設置附加箍筋的。吊筋是畫了吊筋的地方才設置吊筋。
2010-08-04 16:28:30
-
圖紙說明:圖中主次梁相交處,主梁每側附加3根間距50,附加箍筋大小及肢數同主梁箍筋。 請問以上說法是所有的主次梁相交處都要設附加箍筋嗎?還是箍筋只在圖中部分畫了吊筋的地方設置?(看設計圖紙的說明是否注明了凡是主次梁交接處都要設置附加箍筋,如果沒有說明,圖紙上畫了的才增加附加箍筋或吊筋) 另外圖中有部分主次梁相交處畫了吊筋。是表示畫了吊筋的地方才設置吊筋,其他地方不設置?(畫了的地方才設置吊筋) 次梁加筋可以在梁的平法表格中進行輸入,輸入的部位在次梁與主梁相交的跨內。 1、當只有一根次梁與主梁相交時,直接輸入次梁的寬度和加筋的根數。 2、當有多根次梁與主梁相交時,要分別輸入次梁的寬度和加筋的根數。如:加筋的輸入格式為200/250/300;加筋數量的輸入格式為6/6/6。 3、加筋的直徑軟件默認為與主梁箍筋直徑相同。當直徑不同時,需要輸入箍筋的直徑。如:6A12(或6A12/6A12/6A/12). 4、當主次梁相交處設置吊筋時,在吊筋欄直徑數量吊筋的數量及直徑即可。如:一根次梁相交時2C20;多根次梁相交時2C20/2C20/2C20;多根次梁相交僅某一根次梁處設吊筋時0/2C20/0。次梁加筋的輸入可參考下圖:
2010-08-04 16:26:29
-
圖紙說明:圖中主次梁相交處,主梁每側附加3根間距50,附加箍筋大小及肢數同主梁箍筋。以上說法是所有的主次梁相交處都要設附加箍筋。 圖中有部分主次梁相交處畫了吊筋。是表示的了吊筋的地方才設置吊筋,其他地方不需要設置。
2010-08-04 16:29:45
-
一般是凡是主次梁相交處都要設置附加箍筋的。
2010-08-04 16:27:42
-
圖紙說明:圖中主次梁相交處,主梁每側附加3根間距50,附加箍筋大小及肢數同主梁箍筋。 這個在梁的原位標注里直接輸入就可以了!注:要把兩側的加起來輸入,想你上面說的應該輸入(6a10) 加密箍筋和吊筋一般是在圖紙上直接標注的!
2010-08-04 16:35:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看