滾滾兒 2010-08-02 21:58:00 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2899查看 2回答
1. 樓層信息設置:層高;首層底標高設置為±0.00m。是否合理
1. 樓層信息設置:層高;首層底標高設置為±0.00m。是否合理 例如:小區住宅樓工程為十二層框架結構建筑,樓室內±0.000;室外-0.45 m。基礎:為樁基礎;承臺地梁面標高-1.60 m,承臺高1.00 m。首層樓頂(二層底)標高3.50 m 建筑墻體:室內地坪以下采用(實心磚)砌體,Mb5水泥砂漿砌筑。室內地坪以上外墻、分戶墻均采用(200厚蒸壓加氣混凝土砌塊),內墻采用(100厚蒸壓加氣混凝土砌塊),Mb5混合砂漿砌筑。 根據定額計算規則:柱高:有梁板的柱高應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算;無梁板的柱高應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面之間的高度計算;框架柱的柱高應自柱基上表面至柱頂的高度計算；構造帜诌懺肿至?梁底)的高度計算; 模板支撐增加費:現澆混凝土柱、梁、板、墻模板支撐高度以3.6m以內為準,超過3.6m以上部分,另按超過部分計算模板超高支撐增加費。支撐高度按每增加高1.0m計算一個增加層,不足1.0m按1.0m計算。 問:如何設置首層樓底標高和建模計算樓層位。如計算土方工程量、模板及支撐增加費工程量、室內地坪以下(實心磚)砌體工程量。 問:信息價下載完成如何導入GBQV3。0
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就應該采用這樣的定義,即首層標高設為0.00,-0.45是室內外高差,結構計算時,對算量基本沒影響,到導入圖形之后,這個參數必須設置準確,它對很多量都有影響,如外墻腳手架,外墻抹灰等
2010-08-03 08:19:24
-
你首層的底標高就設置0,然后工程設置那里有一個室外標高你設置成-0。45就可以了
2010-08-02 22:45:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看