solam123 2010-07-29 11:42:25 | 北京市 其他專業 | 9612查看 1回答
梁支座負筋長度問題
條件:框架柱800*800為中間支座,支座兩端上部鋼筋根數和直徑相同。 一道框架梁穿過此柱延伸出一道懸挑梁,截面尺寸均為450*650,懸挑梁凈跨3100,另一跨梁凈跨5175,理論上講,中間支座負筋延伸長度為兩端最大跨的ln/3,即5175/3。由于一端為懸挑梁,且原位標注全跨上部鋼筋通常。 此時懸挑部分上部鋼筋應為3100-保護層+懸挑彎鉤12d,平直長度肯定大于另一端的ln/3,我認為這個中間支座右跨的左支負筋與懸挑出上部通長筋是連通的~!但是我不知道這段負筋應該是ln/3=5175/3 還是與懸挑梁上部水平段縱筋同長?(一切以理論計算為探討) 我說了這么多,不知道看懂了沒,其實圍繞的問題就是“中間支座負筋延伸長度為兩端最大跨的ln/3”這個規定中的LN/3短于懸挑短跨上部通長時的具體情況~!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“中間支座負筋延伸長度為兩端最大跨的ln/3”這個規定中的LN/3短于懸挑短跨上部通長時,按LN/3。
2010-07-29 11:53:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看