金先生 2024-07-01 22:07:24 | 浙江省 安裝 | 234查看 2回答
請教一下電纜預留問題,
電纜終端頭預留1.5m和配電箱預留半周長,兩者一起算嗎?還是只能取其中一個數據?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這是需要同時計算的,另外電纜敷設弛度、波形彎度、交叉所增加的系數也是要列入計算,截圖是廣東定額規則供你參考
首次提交 2024-07-01 22:10:09 最近修改2024-07-01 22:15:13 (修改過1次)
-
均計算
2024-07-01 22:40:56