一位不愿透漏姓名的熱心群眾 2024-05-07 17:16:58 | 遼寧省 安裝預算 | 233查看 1回答
關于兩線制消防電工程連接方式
請問各位大哥,關于從消控中心至各個消防端子箱是單獨引線還是串聯即可,線型為H(WDZ-RYJS-2x1.0)、D(WDZN-BYJ-3x2.5)、S(WDZN-RYJS-2x1.5)、K(WDZN-KYJY-4x1.0),如下:
1.這種情況地下二層的總線隔離器SI至消控中心怎么連接,是與地下一層消防端子箱XF共用一條HDSK線纜至消控中心控制,還是說單獨從消控中心引線過來?
2.還有這種情況兩個總線隔離器能否與就近的消防端子箱直接連接,不從消控中心單獨引線,符合施工規范情況下是否可以?
2024-05-07 17:31:33 補充
不是串聯,形容不準確,就是單獨回路過來,還是共用一條回路
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
干線;每個防火分區一個回路(一對一)
支線;(二總線)一個回路串連。
2024-05-07 17:41:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看