ping 2010-07-14 21:44:37 | 山東省 其他專業 | 855查看 5回答
KL的問題
1、現場施工的一個綜合樓,出了變更,增設了廁所,設計上把廁所處的KL18(原來同樓層標高,)同廁所處的板B4一起給降了8CM,現在KL18比廁所另一側的板B5的底部筋比梁底還要高,也就是說,B5的底部筋與負彎矩筋同時放在了KL18的頂部,我總覺得很不順眼,請問老師們這樣做可以嗎? 2、直螺紋二級接頭的位置有限制嗎? 3、梁與柱交接處梁的加密區的箍筋如果少了,現在模板已封好,有什么好的辦法嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、現場施工的一個綜合樓,出了變更,增設了廁所,設計上把廁所處的KL18(原來同樓層標高,)同廁所處的板B4一起給降了8CM,現在KL18比廁所另一側的板B5的底部筋比梁底還要高,也就是說,B5的底部筋與負彎矩筋同時放在了KL18的頂部,我總覺得很不順眼,請問老師們這樣做可以嗎? 答;對于梁的標高按相應的樓層標高,對于板標高可以降低,隨原圖紙上的設計進行計算. 2、直螺紋二級接頭的位置有限制嗎? 答;有相應的限制,需要根據平法圖集進行確定.不能在非連接區域內搭接. 3、梁與柱交接處梁的加密區的箍筋如果少了,現在模板已封好,有什么好的辦法嗎? 答;對于梁與柱交接處梁的加密區的箍筋少了,你需要把模板進行拆除后,補入加密加筋的數量.
2010-07-15 11:52:49
-
1問題解答:可以這樣降低梁的標高的 2問題解答:直螺紋二級接頭的位置是有限制的,一級接頭沒有限制。 3問題解答:最好是拆除梁柱節點處的處的模板,再兩邊添加開口箍筋。
2010-07-14 22:14:34
-
你好! 在鋼筋軟件中可以這樣設置的。直螺紋二級接頭的位置是有限制的,建議你看看相關的平法圖集要求; 梁與柱交接處梁的加密區的箍筋如果少了,現在模板已封好,沒有好的辦法,只能拆開模板加箍筋,否則就影響的工程質量。
2010-07-14 22:28:14
-
當然可以了!!!! 設計都是按圖集走的!!!
2010-07-14 22:30:33
-
1、現場施工的一個綜合樓,出了變更,增設了廁所,設計上把廁所處的KL18(原來同樓層標高,)同廁所處的板B4一起給降了8CM,現在KL18比廁所另一側的板B5的底部筋比梁底還要高,也就是說,B5的底部筋與負彎矩筋同時放在了KL18的頂部,我總覺得很不順眼,請問老師們這樣做可以嗎?此做法不妥,應調整
2010-07-15 09:56:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看