-
ca****@126.com 2010-07-14 17:41:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1061查看 7回答
砌體加筋
關于鋼筋砼墻與后砌磚墻的拉結問題,下面兩種拉結方式為什么砌體加筋圖片中找不到對應的,軟件中,一字形中拉結筋是U行的,而圖紙中卻不是,這個怎么處理。 還有結構圖中有這么一句話,室內填充墻構造柱應結合建施圖設在填充墻拐角處,床邊及窗間墻兩側,這句話怎么理解。問題補充:只要告訴我上面的圖面,在砌體加筋圖片中找不到對應的應該怎么處理,還有現在都是植筋,能不能按植筋算。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據我的多年經驗,墻體加筋包括三方面的內容。一是墻體通長筋,根據規范為2A6@500。一是墻體的交叉處,如L交接處,T交接處,一字型墻體,十字型墻體,其墻壓筋,為2A6@500(100、150、200、250厚墻),3A@500(300、370厚墻體)。其壓筋均是通過在柱或剪力墻上植筋實現的。一般植筋長度為700mm長。再一個就是門洞口、窗洞口上的圈梁(做過帶),其配筋應根據圖紙設計或規范要求確定。但它不是壓筋范疇。專家交流1065840434
2010-07-14 21:15:44
-
現在一般砌體加筋都是通長布置2A6@500。構造柱軟件中有智能自適應。可以參考使用。。,
2010-07-15 08:53:58
-
按照以下圖片所示步驟進行定義就可以了
2010-07-15 11:56:35
-
如果找不到對應的拉結筋,只能是找一個相近的,然后修改參數的尺寸做相應調整。 另外看到你發的圖砌體有通長鋼筋,這個在砌體墻里面設置。 結構圖中有這么一句話,室內填充墻構造柱應結合建施圖設在填充墻拐角處,床邊及窗間墻兩側,這句話怎么理解。 這個指的是構造柱均設置在填充墻相交的地方,還有窗間墻兩側,窗與窗之間的墻,在窗邊也要設構造柱。
2010-07-14 17:52:15
-
現在一般砌體加筋都是通長布置2A6@500。構造柱軟件中有智能自適應。可以參考使用。
2010-07-14 17:49:48
-
您好:砌體加筋我們一般還是喜歡用手工計算,因為用軟件計算,發現跟實際做的相差很大。做法都不一樣。
2010-07-14 18:04:53
-
還有結構圖中有這么一句話,室內填充墻構造柱應結合建施圖設在填充墻拐角處,床邊及窗間墻兩側,這句話怎么理解。 答:根據你的提問可以看出:在結構平面圖中沒有繪制構造柱,而是以文字說明的方式表達了構造柱的布置:砌體轉角處、丁子型相交處、墻的窗口處均有構造柱。構造柱的配筋見結構設計說明。
2010-07-14 20:18:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看