火災自動報警系統中信號線干線回路問題
從控制室到消防接線箱這根信號干線能夠帶動的點位設備是有限的比如200個,那么是不是最后把所有點位加起來算一下信號干線有幾個回路?而像其他的電源線,廣播線,電話線等就不需要考慮這種情況了。只有信號線是要考慮的。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
回路的考慮是對的 一般一個回路不超過180點位,
報警規范要求單回路不超過200點,且應預留20%,一般只能帶180個點,一個隔離器帶點不能超過32點,不用預留,至少要6個
其他線也有限制點數,一般都達不到。電源線如果聯動點位多了需要考慮壓降,增加電源回路。不過現在大多都是2線制設備,電源線用的很少。
2024-04-25 11:48:30
-
干線的線徑比支線的線徑規格大一號,各類線都一樣。
2024-04-25 11:50:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看