jessie 2013-08-22 16:26:21 | 遼寧省 安裝 | 12809查看 7回答
火災自動報警系統中 什么線需要穿金屬軟管?
火災自動報警系統中 什么線需要穿金屬軟管?我審預算的時候,圖紙中沒有標明說哪里需要用到金屬軟管,可送過來的預算書里竟然有金屬軟管這項,我不明白了。。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納火災自動報警系統中 什么線需要穿金屬軟管?我審預算的時候,圖紙中沒有標明說哪里需要用到金屬軟管. 火災自動報警系統中用到金屬軟管的部位是:1、在需要吊頂的地方煙感、廣播這些吸頂設備到頂板接線盒之間的線全部都要加金屬軟管保護,不吊頂的部位,吸頂設備不加金屬軟管。 2、壁裝設備除消火栓啟泵按鈕外其他設備不需要金屬軟管保護。因為消火栓啟泵按鈕是安裝在消火栓內的,在預埋的時候消火栓啟泵按鈕一般很少能直接預埋到位,所以從接線盒到消火栓啟泵按鈕這一段的線需要金屬軟管來保護。 3、懸空設備。懸空設備主要指的是水流指示器和信號蝶閥、280/70度排煙防火閥,這一類設備因為不是吸頂或靠著墻安裝的,所以線路無法預埋,只能通過金屬軟管來保護線路。
2013-08-23 09:21:54
-
像你套的煙感探測器、報警按鈕,圣光聯合報警裝置這些定額子目里可能含有小量的金屬軟管。
2013-08-22 16:33:22
-
火災自動報警系統中 從干線 出來到 噴淋頭的線 是需要穿金屬軟管的,我審預算的時候,圖紙中沒有標明說哪里需要用到金屬軟管,可送過來的預算書里竟然有金屬軟管這項,可能就是從干線 出來到 噴淋頭的線 要穿金屬軟管的,一般情況下一個噴淋頭有一米金屬軟管。
2013-08-22 16:37:14
-
吊頂內接線盒到設備之間
2013-08-22 16:58:32
-
應該是吊頂中的金屬軟管
2013-08-22 16:30:41
-
一般說來在火災自動報警當中,用金屬軟管的地方很多:比如在吊頂當中,從預埋的接線盒到報警器之間、接線盒到信號蝶閥之間、接線盒到消火栓按鈕之間、接線盒到設備控制柜模塊之間、接線盒到壓力開關之間等等
2013-08-22 18:06:44
-
裝修工程中從砼板至吊頂之間的距離中是需要用金屬軟管敷設的,還有從橋架至吊頂部位之間、干掛石材從墻體接線盒至石材面是需要金屬軟管的,還有吊頂內防火閥至接線盒之間需金屬軟管
2013-08-22 20:29:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看