ezhu9897 2010-07-12 10:49:34 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1091查看 8回答
求助關于如何設置樓層標高(示意圖)
1。例如:筏板底標高為-8.1, 層高m 筏板梁頂標高為-6.3, 地下室的層頂標高-0.09 首層板頂標高為5.010 5.1 二層板頂標高為9.21 4.2 三層板頂標高為13.41 4.2 四層板頂標高為17.61 4.2 問:該如何正確的設置層高?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
基礎層層高為筏板底標高與頂標高之差,-1層為地下室底標高與頂高之差,以上部分為層高。
2010-07-12 10:59:44
-
回答:可以這樣設置樓層,按基礎層、地下室、首層來設置處理,如下圖
2010-07-12 11:00:34
-
基礎層高按照筏板最低點到正負零的距離設置,也就是8.1m到地下室地面的距離。 地下室的層高是地下室地面到正負零的高差, 上面的樓層層高正常設置即可。
2010-07-12 10:50:56
-
基礎:1.80 -1層:6.3 首層:5.01 2層:4.2 3層:4.2 4層:4.2 導入圖形后首層為5.1其余不變!
2010-07-12 10:59:40
-
基礎層 設置層高1.80米;-1層 設置層高6.21米;1層 設置層高5.10米。上述僅對鋼筋算量軟件。
2010-07-12 11:01:49
-
基礎:1.80 -1層:6.21 首層:5.10 2層:4.2 3層:4.2 4層:4.2
2010-07-12 11:09:17
-
分成兩層吧,要不有時柱的鋼筋又會不給計算,會說鋼筋計算結果小于0
2010-07-12 11:01:06
-
參見下圖示意輸入即可
2010-07-12 11:05:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看