wuchenxia 2013-10-17 14:52:57 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 619查看 2回答
13版的鋼筋首層底標高和各個樓層的層高如何設置
我現在做一個工程,結構圖紙上沒有樓層表,只有標高顯示,柱子的標高是這樣寫的一層-0.3~4.45,二層4.45~8.65,三層8.65~12.6,基礎底標高是-2米,但是建筑圖的立面圖上顯示室外標高-0.3,室內±0.00,樓層上一層4.5m,二層4.2m,三層3.9m,請問我的鋼筋里面樓層如何設置?首層底標高是多少?各個樓層標高應該是多少?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
無論去結構標高還是建筑標高,在設置里必須按其中一種定,柱子的標高就是結構標高,通常也都是按結構標高來設置、
按柱子的信息,首層結構底標高就是-0.3,所以樓層以此為標準,相應按加上層高高度即可。
2013-10-17 15:11:47
-
可按:基礎層高:2M
1層:4.5
2層:4.2
3層:3.9
2013-10-17 15:15:50