-
老炮 2010-07-08 12:24:43 | 山西省 其他專業 | 603查看 7回答
鋼筋算量 柱子的鋼筋只出在獨立基礎部分的鋼筋量 獨基上部柱子的鋼筋不出工程量
鋼筋算量 柱子的鋼筋只出在獨立基礎部分的鋼筋量 獨基上部柱子的鋼筋不出工程量
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不應該的,基礎里的只計算插筋的,上面的才應該都計算的,你再好好檢查一下標高 你點編輯鋼筋看一下公式的表達式,是不是你上面層的柱子沒有畫,而公式將上邊的減掉了,所以就沒有量了,一層的柱子你也畫上看看,應該就好了
2010-07-08 12:27:46
-
柱子從基礎頂標高開始畫,都畫完框選在屬性里修改為縱筋錨固。
2010-07-08 12:32:42
-
在GGJ10.0中,基礎層柱子只計算插筋部分和設置定的基礎內箍筋(輸入默認為2個),其余鋼筋并入上層計算,你查看下上層柱子鋼筋就明白了
2010-07-08 12:38:35
-
可以從檢查柱的高度;檢查柱的配筋著手.
2010-07-08 12:44:10
-
柱子申到獨立基礎底
2010-07-08 13:01:50
-
軟件在基礎部分只計算基礎插筋的量,其余部分在首層計算的,你畫完計算之后點編輯鋼筋就知道了。而且基礎部分柱子的鋼筋必須是在基礎畫完之后才能出量
2010-07-08 14:31:31
-
不可能 你把基礎部分全畫完 基礎部分也要布置柱子 計算下 再看看
2010-07-08 16:03:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看