天之驕子 2010-07-07 15:55:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2033查看 2回答
剪力墻暗柱箍筋加密
剪力墻暗柱縱向鋼筋為綁扎,箍筋在圖紙中已經設計了是否加密(如:A8@200/100或A8@200),在搭接區是否還要另外計算加密?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻暗柱縱向鋼筋為綁扎,箍筋在圖紙中已經設計了是否加密(如:A8@200/100或A8@200),在搭接區不要另外計算加密,A8-100/200就是說搭接區間距為100,非搭接區間距為200 如果直接為A8-200就說明在搭接區不用加密了,按設計標注計算就可以了
2010-07-07 15:58:33
-
A8-100/200就是說搭接區間距為100 包含搭接區的了
2010-07-07 16:02:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看