CHOUER1234 2010-07-07 11:23:11 | 河北省 其他專業 | 3154查看 5回答
BVV5*4MM2的線怎么套定額
BVV5*4MM2的線套什么子目,定額中只有一芯、二芯、三芯,這五芯線怎么套合適?套一遍二芯再套一遍三芯的可以嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納BVV5*4MM2的線套什么子目,定額中只有一芯、二芯、三芯,這五芯線怎么套合適?套一遍二芯再套一遍三芯的可以嗎? 可以套用北京2001定額電氣工程冊6-291子目,測算一下定額乘個系數在1.3左右,價格填BVV5*4MM2護套線的價格即可。
2010-07-07 20:35:58
-
按照單根延長米計算工程量,根據敷設方式套管內穿線(分照明或動力線路)或者線槽布線的定額子目。
2010-07-07 15:17:44
-
電線套用穿線的定額子目項,五芯的長度乘以五即可。
2010-07-07 11:24:45
-
BVV5*4MM2的線套什么子目,定額中只有一芯、二芯、三芯,這五芯線怎么套合適?套一遍二芯再套一遍三芯的可以嗎? 五、電力電纜敷設項目均按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設項目乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜項目乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜項目執行。 400mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,應按實際加工價計算(或調整定額價格)。 BVV5*4MM2是電纜,不是護套線。
2010-07-07 11:29:15
-
你說的二芯、三芯、四芯是多芯軟導線的定額。 BVV不是軟導線,不應套軟導線的定額。套電纜定額更加是錯的。 管內穿線照明線路按2-1239,動力線路按2-1265;線槽布線按2-1404,(河北2003定額的編號),工程量按單線乘以5即可。 護套線的型號是RVVB(軟護套線)或BVVB(硬護套線),BVV是雙層塑料絕緣的硬導線. 北京定額我查不到,你查找一下按管內穿線或線槽布線單線的定額工程量乘5就對了. 工程中護套線多數用于明敷,有管槽的話一般不會采用護套線,而是采用單線或電纜.
2010-07-07 11:44:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看