eeandou 2010-07-06 14:24:30 | 北京市 其他專業 | 6901查看 2回答
剪力墻豎向鋼筋錯開長度
軟件中的公式為38*12+0.3*38*d+38*d+600-40+max(6*d,150) 錯開長度=0.3倍的搭接長度,而在03G101-1中48頁說明錯開長度為500或35d。 初學,需要詳細的解釋,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件計算沒有錯誤,詳細看看03G101-1就會明白的。 軟件中的公式為38*12+0.3*38*d+38*d+600-40+max(6*d,150) 錯開長度=0.3倍的搭接長度,而在03G101-1中48頁說明錯開長度為500或35d。 因為你的剪力墻鋼筋的搭接形式選擇的是搭接接頭,而你所說的35d是機械連接(焊接或螺紋連接)接頭的錯開長度。你所說的500不是錯開長度,這個500是不允許有接頭的范圍,也就是101中說的“非連接區域”。
2010-07-06 14:26:31
-
因為你設置的接頭形式為搭接。
2010-07-06 14:27:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看