wz840282 2010-07-05 22:01:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 977查看 2回答
柱子插筋
我的柱子是從地梁頂標高算起,錨入樁內,軟件該怎樣設置啊,25的鋼筋,總的錨固長度有800多,而梁高只有500,沒有樁承臺,求助!!! 還有,我的基礎梁為框支梁,梁為一米,所以在澆筑樁芯砼時候考慮梁高+錨固長度34D.所以沒有澆筑到設計樁頂,而我的柱子插筋就是從留置的樁頂開始算的,哪個錨固就多了,該怎么辦啊???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如是框架結構,按軟件計算平法計算就夠了,但你這種情況,可以采用錨固入梁長度加到樁頂高度,修改鋼筋長度鎖定后匯總計算
2010-07-05 22:15:28
-
你好,這應該是樁上柱吧,節點設置中有樁上柱錨固節點可以修改錨固
2010-07-05 22:07:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看