东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 直埋管道焊接探傷工程量確定問題

    一個小區 的 室外 高溫水 管道 與 庭院采暖管道。 均為 直埋管道 焊接要求 為 氬弧焊 而且 圖紙 設計 說明 上 有 探傷要求 : 焊口檢查 比例 為:彎頭、三通焊口100%X射線探傷,其余 直埋直管段焊口10%X射線探傷。焊縫 內部 的質量標準 按 現行 《鋼融化焊對接接頭射線各質量分級》GB3323規定,焊口質量不得低于 三級。 現在 決算 時 涉及 到 X光片的 數量 問題。 乙方 要求 所有 的 三通 彎頭 都要探傷 包括 DN50——DN270的 1。請問 是否 國標 有 強制 規定 只要是 工程 有探傷要求 一律 都需要 探傷? 2。一個 焊口 到底 拍 幾張 片? 國標是否 有個 標準 ? 比如 50的焊口 用 1張還是 2張 ?200以上的呢?5張一個口? 是否 有具體的 規費要求 ? 請 專家 回答

    問題補充:1。圖紙有 探傷要求 ,請看我的問題描述。 2。我想明確的是 一個 焊口 到底需要幾張x光片?有無國標 規范什么的?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、不是,你看具體要求啊,別人說得很清楚,有100%的,有10%的 啊 2、有標準,那是照片的 實際要求。一般30CM一張片。50的管道就是1張。管道外徑計算。

    2010-06-24 15:27:22 

  • 直埋管道焊接探傷工程量確定,應該根據設計的要求確定,設計不要求做探傷的管道可以不做探傷。 50的管道一張片子應該是夠用的了,是否需要內外探傷,應該依據設計圖的要求是否要求。

    2010-06-24 18:19:21 

  • 150的管子,300的片子,用六張。你按周長換算看看了

    2010-06-26 20:07:04 