葡萄 2024-01-04 11:06:58 | 廣東省 土建 | 384查看 4回答
拉筋間距為非加密區箍筋間距的兩倍,我這樣設置是正確的嗎,另外第二點的腰應如何計算
2、hw按高的計算還是低的?因為該梁接觸了4塊板,有100厚的有150厚的,我應該梁高減150還是減100呢,還有每側的截面積是什么意思呢?假設梁截面是200*600m ,hw是500mm,那么腰筋每側的截面積Bhw*0.1%=200*500*0.1% =100,算出來的是鋼筋的直徑100mm是嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是正確的。
2024-01-04 11:08:54
-
對
2024-01-04 11:15:46
-
2024-01-04 11:21:02
-
腹板高度按厚度大的板扣除;
腰筋每側的截面積不小于腹板截面面積的0.1%,應該是說的配筋率, 一側腰筋面積/腹板截面面積*100%≥0.1%
2024-01-04 11:28:44