關于圖紙大樣說明,拉筋直徑與箍筋相同,間距為非加密區箍距的兩倍的問題
這句話的意思是不是說梁拉筋不能按默認的設置(因為輸入側面筋之后,它會自動有個A6),這個是不是要手動設置,就是按箍筋的直徑,然后箍筋非加密區間距的兩倍為間距來設置呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,例如箍筋是C8-100/200是,拉筋是C8-400,不是A6