花花 2023-12-26 18:04:09 | 廣東省 安裝招投標安裝算量GQI | 1883查看 3回答
壓力開關啟泵線/流量開關啟泵線等是否需要連接到消控室
壓力開關啟泵線/流量開關啟泵線/風機連鎖線:WDZBN-KVV-2*1.5mm2 是否需要連接到消控室
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
壓力開關啟泵線、流量開關啟泵線;不需要。(到消控室的是消防泵直啟線)
風機連鎖線;需要。
2023-12-26 18:38:33
-
需要
2023-12-26 18:06:18
-
壓力開關啟泵線和流量開關啟泵線,連接到消防泵控制柜即可,你在控制柜的系統圖也會看到這兩根線
風機連鎖線,你說的應該是防火閥與風機控制柜的連鎖線,防火閥關閉后連鎖關閉風機,這個是連接到風機控制箱的
只有直啟線連接到消控室
2023-12-27 09:13:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看