GQI花 2017-07-18 11:21:25 | 廣東省 安裝 | 12162查看 3回答
壓力開關、流量開關啟泵線問題
請問,幾個壓力開關或流量開關應該配幾組啟泵線還是一組串起來就可以
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般泵房有幾臺濕式報警閥的話,監控模塊是分開的,用以監控是哪臺報警閥組動作了,也就是哪個區失火了,其他兩根啟動線的話直接并起來用以啟泵,流量開關也是直接串起來進行啟泵,
2017-07-18 17:18:29
-
壓力開關需要信號和電源線,是總線制,竄起來就可以泵的直起線是多線制,一對一布線。
2017-07-18 13:49:44
-
4線制壓力開關兩根線直接接到控制柜啟動端,另外兩根接遠程監控模塊用以反饋信號。
2017-07-18 17:15:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看