zzzzzZZ 2023-03-07 15:57:18 | 廣東省 安裝 | 669查看 1回答
消火栓按鈕啟泵控制線
請問消火栓按鈕啟泵控制線跟水泵控制線,上面這兩條是一樣的嗎,流量開關跟壓力開關應該有什么控制線
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
都是控制線,目的一樣。但不是同一根控制線。啟泵按鈕是手動控制(線),流量開關、壓力開關是自動控制(線)
2023-03-07 16:38:17