人生如夢 2010-06-18 17:47:04 | 湖北省 其他專業 | 6109查看 8回答
筏板基礎鋼筋網片的綁扎是不是要滿扎?中間梅花形綁扎行嗎?
筏板基礎鋼筋網片的綁扎是不是要滿扎?中間梅花形綁扎行嗎?問題補充:有沒有規范及標準給發下
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從理論上來說是要滿扎。 規范上是這樣說:單向板可以梅花形綁扎,雙向板應該全部綁扎。因為筏板屬于雙向板。
2010-06-18 18:14:09
-
不用滿扎,只要隔一個再綁在一個就可以了。本來綁在也就是為了固定,不受其他力。中間梅花形綁扎行已經能達到要求的了。就按照你的中間梅花形綁扎行絕對行。
2010-06-18 18:46:28
-
四周滿扎,中間隔一扎一。建施工手冊,或鋼筋混凝土施工及驗收規范。
2010-06-18 17:58:01
-
雙向板及懸臂板等受力方向不固定的板必須逐點綁扎,單向板可跳點綁扎,但距板外邊的三排鋼筋必須逐點綁扎,其它可跳點綁扎(即梅花狀或綁一隔一),筏板應屬受力方向不固定的板,應逐點綁扎。
2010-06-18 18:54:32
-
你最好看看規范要求。計算工程量時,綁扎方法不影響計算鋼筋工程量。
2010-06-18 22:32:05
-
中間可以梅花綁扎,四周必須滿扎
2010-06-19 11:32:30
-
不需要滿扎即可
2010-07-08 22:08:33
-
GB50666-2011
2012-11-24 15:06:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看