你的心/我不懂 2023-12-13 11:04:30 | 廣東省 概算安裝算量GQI | 437查看 2回答
風機盤管線路根數
圖示中,K1的回路是WDZC-BYJ-3*2.5 是不是代表從配電箱到空調主機互相之間都是用3*2.5的線
另空調面板-至空調主機這一段用2.*2.5+5*1.5的線(合計3根一起連至空調主機)是不是這樣理解的,請大佬指點
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
面板到盤管是2根2.5加5根1.5
2023-12-13 11:17:46
-
控制線是7根
2023-12-13 21:14:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看