電機檢查接線和調試。
通風工程總包沒做,但是電氣工程是總包做的。現在審計說不給計入排風,排煙等風機的檢查接線和風機的電動機調試。合理嗎?一般接線和風機電動機調試在哪個階段做,誰來做。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是電氣工程來作的
2023-11-24 08:36:25
-
哪方接線,哪方負責電動機調試。一般是由電氣專業做的,在安裝完成后通風系統聯動調試前進行單機調試。
2023-11-24 08:51:54
-
1.電氣檢查接線是對風機的電機進行接線,并且測試是否有短路正反轉是否接入正常等常規測試和接線,這個工作是誰做的就應該給水計入,安裝風機是套安裝風機的定額,和電機檢查接線和調試是兩項工作和定額。2.一般接線和風機調試是應該在風機都安裝完畢,此風系統管道安裝完畢后,電氣系統做完后進行接線和調試。一般有電氣安裝來做。
2023-11-24 09:03:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看