小問 2021-07-18 16:05:30 | 陜西省 安裝預算 | 836查看 2回答
關于電機檢查接線調試
1、陜西省安裝工程消耗量定額綜合性問題說明這個文件中說潛污泵不應計算電機檢查接線,為什么呢?檢查接線不做那調試需要做嗎?
2、陜西省安裝工程消耗量定額綜合性問題說明這個文件中說換氣扇不得執行電機檢查接線,我這邊是電梯機房的壁式換氣扇,沒說是要插電源的還是開關控制的,需要檢查接線嗎?調試需要嗎?
3、陜西省安裝工程消耗量定額綜合性問題說明這個文件只能在網上找到電子版,還沒有蓋章的,這個文件現在還有效嗎?按這個文件執行有說服力嗎?
謝謝!!!!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
(這個文件)是有一點問題,電機檢查接線,主要是那些不是電工安裝的設備(例如;水泵、風機、空調等),卻要電工去檢查接線,才計算的費用。
(這個文件是說)電工去干了檢查接線的活,還不讓計算費用。有點匪夷所思。
首次提交 2021-07-18 16:38:51 最近修改2021-07-18 16:40:33 (修改過1次)
-
電機檢查接線是大于0.75KW的就可以算
2021-07-18 17:01:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看