  • 關于電動機檢查接線和調試

    1如果說通風工程不屬于總包范圍,那是不是風機回路只預埋穿線管子,然后風機的電動機檢查接線和調試都不用做了?

    2、陜西省安裝工程消耗量定額綜合性問題說明文件里面說潛污泵和換氣扇不計檢查接線,有誰知道原因嗎?檢查接線不做那調試還是需要做的吧?

    3、潛污泵的調試是總包做還是誰來安裝潛污泵誰來做這個調試,也就是潛污泵的調試費用包含在泵的主材價里面?

    謝謝

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、對的,專業分包來做電機檢查接線和調試。

    2、潛水泵是個特例,不包含電機檢查接線,因為潛水泵對密封有很高的要求,電機的線出廠時已經從電機接好引出做好密封了,自帶一段潛水電纜,現場只用接到控制箱上就行了。現場不可能從潛水泵的電機接線柱上接線,沒有這個條件,拆解潛水泵破壞了潛水泵的密封性能。調試還是需要做,要調正反轉的。

    3、潛污泵的調試是誰安裝的泵的電氣控制部分,誰來調試,安裝機械部分的配合,如果是一家安裝的就更好說。

    調試費不包含在主材價里。單獨再套一個調試的定額。

    2021-07-19 12:15:59 

  • 1,是的

    2,潛污泵出廠密封好的不需要調試;換氣扇插頭插在插座上無需接線

    3,潛污泵不需要調試

    2021-07-19 11:38:40 

  • 1、是的

    2、調試還是需要做的

    3、潛污泵的調試是誰來安裝潛污泵誰來做這個調試,


    2021-07-19 11:40:11 

  • 1,是的

    2,潛污泵出廠密封好的不需要調試;換氣扇插頭插在插座上無需接線

    3、潛污泵的調試是誰來安裝潛污泵誰來做這個調試

    2021-07-19 12:04:39 